Hoi jas42,
Het is geen eenvoudig probleem, de Generac XG-serie heeft een totale harmonische vervorming van 4,7 tot 25%, de XP-serie minder dan 5%. Maar wat is THD?
De wisselspanning die door het elektriciteitsnet wordt geleverd, heeft een sinusoĂŻdale vorm (zoals getoond in de volgende post), zeer dicht bij de ideale gladde curve die wordt weergegeven door de wiskundige functie sinus. De belangrijkste eigenschap van deze ideale curve is dat deze geen scherpe veranderingen in zijn traject heeft. Wanneer deze curve wordt omgezet in spanning en wordt toegevoerd aan een resistief apparaat, zoals een gloeilamp, stuurt deze een stroom met dezelfde golfvorm, een gladde variabele stroomgolfvorm.
Elke afwijking van deze ideale sinusgolfvorm wordt vervorming genoemd. In de wisselstroom die door het elektriciteitsnet wordt geleverd, zijn er veel grote generatoren die zorgvuldig zijn ontworpen om de beste golfvorm en elektrische energiekwaliteit te produceren. In een systeem van 60 cycli per seconde (60 Hz) wordt deze frequentie de grondfrequentie genoemd.
Vanwege ontwerpproblemen en kosten produceren veel draagbare generatoren niet alleen een niet-sinusoĂŻdale golfvorm, maar ook meer dan de grondfrequentie; samen met de 60 Hz zijn er veelvouden van deze frequentie, dubbel, drievoudig enz., en ze worden harmonischen genoemd.
Als de grondfrequentie 60 cycli per seconde is, zeg 120 volt, dan zijn de andere ongewenste frequenties, met name de derde harmonische (180 Hz), in variabele hoeveelheden aanwezig, zeg 5 volt, 12 volt enz. De vijfde kan bijvoorbeeld 3 volt zijn. De som van de totale hoeveelheid ongewenste spanningen, gegenereerd bij frequenties die verschillen van 60 Hz, uitgedrukt als een percentage van de grondfrequentie van 60 Hz 120 volt, wordt totale harmonische vervorming genoemd.
Deze THD wordt gemengd met de 60 Hz gevoed, waardoor de gladde curve wordt vervormd, en afhankelijk van de belasting kan deze al dan niet te schadelijk zijn. Een gloeilamp of een draagbare boormachine worden niet beĂŻnvloed, maar een geavanceerde elektronische besturing kan ernstig in zijn functies worden gewijzigd, inductiemotoren kunnen oververhit raken, evenals vermogenstransformatoren.
Om deze harmonischen te filteren, zijn er speciale harmonische filters. De meest voorkomende filters of economische lijnconditioners filteren slechts pieken of ruis, regelaars handhaven de netspanning binnen veilige marges, maar om harmonischen uit uw delicate elektronica te voorkomen, heeft u speciale harmonische filters nodig, die ook pieken regelen.
Een UPS (uninterruptible power supply) kan het probleem oplossen of niet.
Wees op de hoogte van eenvoudige UPS'en die een vreselijke